土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
请问下柱下单桩承台的钢筋怎么算?
请问下柱下单桩承台的钢筋怎么算?
请问下柱下单桩承台的钢筋怎么算?地基规范里面有个最小配筋率不应小于0.15%
但是承台里面的钢筋是怎么布置的
发布于
2013-08-28 09:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qq2585006618
单桩承台怎么算冲切?按最小配筋率算就行了!记得应该不小于12@200!
2013-08-29 15:48:29
来自 PC
评论
举报
zhouenlai1231
按照冲切计算高度 配筋按照最小配筋率配就行 :)
2013-08-28 13:03:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
guohua19891007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
183
回复
1304
粉丝
21
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )