2000RT双机头特灵R123负压冷媒离心冷冻机,长期未开,安装放置10年了,才开机运行3500小时,五月份开机运行36小时,一个机头不能正常运行,今天发现之前能正常运行的机头的排气装置蒸发器部分结冰了,百思不得其解,请教各位可能是什么原因呢

psb (2).jpg


psb.jpg


psb (1).jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 何雪强
    何雪强 沙发
    可能是漏冷媒了,导致低压侧压力过低,即蒸发温度比设计的低,故结冰。
    2013-09-03 09:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • 雨花冷机
    雨花冷机 板凳
    特灵的离心机,边上有个小制冷系统.负荷太小蒸发温度过低是会结冰的.
    从设计上来说,这个小系统是不允许停的.