土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上部结构分析计算平扭周期比Tt/T1=0.936,表面建筑抗扭刚度偏弱,不满足规范要求,

上部结构分析计算平扭周期比Tt/T1=0.936,表面建筑抗扭刚度偏弱,不满足规范要求,

发布于:2013-08-27 16:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问对于多层建筑 抗震专审提了“上部结构分析计算平扭周期比Tt/T1=0.936,表面建筑抗扭刚度偏弱,不满足规范要求,宜进行调整”,应该怎么回复?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 金鱼缸
    金鱼缸 沙发
    抗震专审提出“……,不满足规范要求,宜进行调整”说明专家还是了解的,他说“宜”而没有说“应”,恭喜你,表示你有不用改而坚持原方案的可能性;现在关键看你怎么含蓄而有艺术的去说服专家了。
    实质上,你可以不用改,关于“周期比”现在争议颇大,现在行业内普遍反映应该取消新高规中“周期比”的限制。新高规【4.3.5条】中关于“周期比”的提出主要是为了控制结构的扭转效应,减少扭转对结构的不利影响,可是,【抗规】中没有明确提出该概念,所以多层时该指标可放宽,但一般不应大于1.0,此时,你心里踏实了点吧!你才0.936哦!
    退一步说,如果你想调改,使周期比小于0.9(0.85)而满足高规要求的话。PS:09是A级高度建筑,0.85针对B级高度建筑、混合高层及复杂高层建筑,是很不好改的,因为一般只能通过调整结构布置来改善,而改结构布置就是整体的大手术了,非一般局部小调整能达到效果的。
    说了这些后,希望能帮到你
    2013-09-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • 朝仓丨灬七濑
    抗规条文说明里有提到,不知道多层是不是也需要控制扭转周期比
    2013-09-29 10:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在PKPM中我将目录指向LT文件夹,里面的楼梯的荷载传递我改为单向板传递

在PKPM中我将目录指向LT文件夹,里面的楼梯的荷载传递我改为单向板传递,建筑面层的荷载是1.8,请问我的楼梯间梯段的恒载取多少

回帖成功

经验值 +10