现在有30套两相380V的灯具,接在一个三相250W的断路器下面,断路器总是烧。这个该怎么计算电流,选多大电流合适?求赐教

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1559782821151
    如果是 2000w一个 的话 2000*30/380*1.732*0.95=95.96A 应该是不会烧开关的 除非你接在三相开关中负载不平均 所以才会烧开关
    2019-06-06 09:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • 电攻城师
    电攻城师 板凳
    三相Ijs=Pjs/1.732/380/cosΦ
    单相Ijs=Pjs/220/cosΦ
    2016-12-19 10:59:19

    回复 举报
    赞同0