老房顶层预制板上砂浆十几公分厚安全吗
老房顶层预制板上砂浆十几公分厚安全吗
2000年单位集资建房,六层砖混,六楼,预制板,原设计预制板细石钢筋砼施工时未做,认为楼顶瓦屋面可防水,导致漏水后自己重新做防水,防水上保护层水泥砂浆,关键当时水泥砂浆搞厚了,超过10厘米,请问安全吗?保护层--防水--找平层--预制板(老式)
也就是说预制板上铺十几公分砂浆,安全吗,荷载应该是均布荷载
发布于
2013-08-27 16:31:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
鲁烟半岛epc
新手没经验不敢说,只能说如果给我原始设计数据和现在的面层数据,我可以验算。
2013-10-25 09:14:25
来自 PC
评论
举报
今天
没问题安全,原来有的旧楼保温,找平层,找坡层,保护层,隔热板等都加起来几十公分都没事……
2013-10-25 09:09:25
来自 PC