土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 老房顶层预制板上砂浆十几公分厚安全吗
2000年单位集资建房,六层砖混,六楼,预制板,原设计预制板细石钢筋砼施工时未做,认为楼顶瓦屋面可防水,导致漏水后自己重新做防水,防水上保护层水泥砂浆,关键当时水泥砂浆搞厚了,超过10厘米,请问安全吗?保护层--防水--找平层--预制板(老式)
也就是说预制板上铺十几公分砂浆,安全吗,荷载应该是均布荷载

全部回答(5 )

  • 鲁烟半岛epc
    新手没经验不敢说,只能说如果给我原始设计数据和现在的面层数据,我可以验算。
    2013-10-25 09:14:25 来自 PC 评论 举报
  • 今天
    没问题安全,原来有的旧楼保温,找平层,找坡层,保护层,隔热板等都加起来几十公分都没事……
    2013-10-25 09:09:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.72 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10