0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
电气工程室内布管中稳注箱盒做法稳埋盒、箱: 1 盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满,收口平整,纵横座标准确,符合设计图和施工验收规范规定。 2 砖墙稳埋盒、箱: 2.1 预留盒、箱孔洞:根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建砌体电工配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最后一管一孔地进入盒、箱稳埋完毕。 2.2 剔洞稳埋盒、箱,再接短管: 按弹出的水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆填入洞内将盒、箱稳端正,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
cidiwuqing 发表于 2014-1-16 12:29 我好像没阐述明白.第一加断路器不是起保护作用.只作为电缆的连接.断路器的上接线端连接两根150的电缆.下接 …这样不行,单根是在电源侧,二根是在电机侧,否则断路器倒装了。不必讨论了,象前面有朋友说的那样,在配电室电缆层(墙上)装了一只转接箱,三条铜排,三个进口,把三根电缆接到三相铜排上(钢铠接地连接好),简单处理就行了。
2014-01-16 14:58:16
赞同0
-
cidiwuqing
板凳
lingxuct 发表于 2014-1-16 10:27 不太合适:1、加断路器的意义不大,因其上面有保护,且三个大小不同的电缆连接还是有困难;我好像没阐述明白.第一加断路器不是起保护作用.只作为电缆的连接.断路器的上接线端连接两根150的电缆.下接线端子连接240的电缆.但在这里要做好断路器的安放位置. 第二铜管的压接.用240平方铜管压接.两根150的塞进铜管一半.另一半塞240的然后压紧. 两根150估计不太好操作.那也没办法.慢慢弄吧.线股多了塞不进去就剪掉.线股少了不够就额外加点. 不知道我说的明不明白.我也就这个水平了.在不会其他方法了.我也期待论坛有更好的方法.
2014-01-16 12:29:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报