beida_energy
沙发
liyuhui_1986 发表于 2013-8-28 09:38 说明:楼内供电采用双回路,由2个断路器控制,断路器下装漏电保护器,随后出线至一层、二层、三层、四层、五 …你的出线分开关是三极断路器,但是你很可能有单相负荷,但是你的分开关处的N导体却是从总N排来的,不是从漏电断路器下的N导体来的。这样分开关的单相负荷根本就送不了电。
2014-12-07 19:12:07
赞同0
-
h492401157
板凳
是接线错误 综合楼一层配电箱断路器的零线 应该接至上级漏电断路器下口零 而非接至零排