第1步:电气识图

▲ 室内配线施工:图纸识读是第一步,也是最重要的一步。只有准确的理解图纸设计者的意思,知道“线路从什么地方来,到什么地方去”才能开展下一步工作;而在图纸上,工程电气设备、装置的安装位置及线路敷设方式等,都会详细的表示出来。
识图顺序:看标题栏和图纸目录 → 看总说明 → 看系统图 → 看平面布置图 → 看安装接线图 → 看安装大样图 → 看设备材料表

电气读图与识图教程
图纸是工程的语言,识图是电气配线中最基本的要求。本课件为你讲解电气施工图纸识读的基本方法、基本步骤以及一些识图技巧等。

建筑电气施工图识读讲解
图纸是工程的语言,识图是电气配线中最基本的要求。本课件为你讲解电气施工图纸识读的基本方法、基本步骤以及一些识图技巧等。

建筑电气专业识图讲义讲稿
本稿件是建筑电气专业识图讲义讲稿,对了解电气图的构成、种类和特点;掌握建筑电气专业施工图识图方法;掌握建筑电气专业施工图图例很有帮助。

建筑电气施工图识图
建筑电气施工图纸识读内容包括:电气施工图的组成及阅读方法、照明灯具及配电线路的标注形式、电气施工图等。




第2步 :布管
作为穿线管有二类,一是钢管,二是PVC管。根据设计规定,线在管中要有一定的富裕空间,便于穿线,当然这是设计师的问题。布管要多大,哪几根线走哪个管子,应该在设计中标明。在布管中,要求横平竖直,转弯处要有一定的转弯半径。如果线路很长,中间要设计过渡接线盒。在布管中每隔1.5-2.5米要有一个固定装置。
管中穿线余留空间不得少于60%
电气布管工艺流程:弹线定位 加工管弯 稳注盒箱 暗敷管路

弹线定位:
1 根据设计图要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒,箱准确位置并标出尺寸。
2 根据设计图灯位要求,在加气混凝土板、预制圆孔板(垫层内或极孔内暗敷管路);现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。
3 各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。根据设计图要求,在砖墙、泡沫混凝土墙、石膏孔板墙、礁渣砖墙等,需要稳埋开关盒的位置,进行测量确定开关盒准确位置尺寸。

加工管弯:
预制管弯可采用冷煨法和热煨法。
1 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。
2 冷煨法:
管径在25mm及其以下可以用冷煨法。
2.1 断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢锯断管,断口应锉平,铣光。
2.2 用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后,抽出弯簧(当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)。
2.3 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器,手板一次煨出所需弯度,见3-1图3-l所示。
3 热煨法:
用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤、变色、破裂等现象。
稳注盒箱: http://bbs.co188.com/thread-8728423-1-1.html

暗管敷设: http://bbs.co188.com/thread-8728399-1-1.html


第3步 :穿线 http://bbs.co188.com/thread-8597862-1-1.html


第4步 :对线
对线的方法有很多,有常用的两人对线法、高效的单人对线法。
高效的单人对线法主要是借助一些对线仪、对线器、查线器等设备,可减少一个人操作人员;这里我们介绍常用的双人对线法,主要借助万用表。
操作步骤:先选定一个已知的电线作为馈线用,用不知道的任意一根线与之短接,在电线的另一端,用数字万用表的通断档功能,将表笔的一端连接在已经电线的一头,表笔的另一端用于查线,当选到某一线时,万用表出现“毕毕”声音,该线就被选择出来了。
打线号也就是给已经选择好了的电线作标记,常用的有套线管、线标管。套线管上可以打上线路编号。而线标管是事先做好,带数字的套管。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tan213
    tan213 沙发
    看一看看一看看一看
    2014-01-02 17:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • qq1219370194qq
    理论不结合实际
    2013-08-27 16:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵房内不能敷设电缆桥架,有明确的规范规定吗?

项目情况是人防地下车库内有配电间和水泵房,泵房内的水泵及常用电由配电间内引出。地下车库内有小高层的地下车库,我由配电间引出电缆桥架经过水泵房(水泵房供电同样由此桥架引出)引至小高层地下车库进线箱处。给排水专业给我说桥架不能在水泵房内敷设,让我修改图纸。我查了下泵站设计规范第10.7条,屋内外主要电气设备布置及电缆敷设,第10.7.17.1条有规定桥架的托架、横撑间距,是否以此可以说明水泵房内可以敷设电缆桥架?

回帖成功

经验值 +10