建筑上面28层住宅 中间两层商业 下面三层车库,楼梯间在商业两层没有出口 请问这个防排烟高度按多少层计算

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • li642152
    li642152 沙发
    zhanghaijun7602 发表于 2013-9-6 22:01 这个要楼梯与前室分开考虑,前室只要每层设风口的层数不大于32层就可以不用分开设置,但是楼梯不一样,由于 …那在没有开口的楼层楼梯间需要设风口么?
    2013-09-12 16:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    这个要楼梯与前室分开考虑,前室只要每层设风口的层数不大于32层就可以不用分开设置,但是楼梯不一样,由于楼梯是想通的,只要想通的总层数大于32层就要分开设(即使底部几层没有开出口)。
    2013-09-06 22:01:06

    回复 举报
    赞同0