土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 住宅给水排水设计的探讨

住宅给水排水设计的探讨

发布于:2013-08-27 14:19:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
:本文阐述了我国建筑给排水设计历史的三个阶段,结合近年来的工作实践,就住宅给排水设计的有关问题与同行们一起探讨。 随着人们对居住环境及卫生条件的要求越来越高,作为居住建筑中的厨房和卫生间。虽说在整个居住建筑面积中所占的比例不高,但却是人们日常生活当中必不可少的一部分,其在居住建筑中的地位也越来越受到人们的重视。作为厨房、卫生间的核心部分—给水排水系统,其设计和安装的合
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.25 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水设计规范

引言:自《建筑给排水设计规范》(以下称规范)出版以来是一直以来被认为是建筑给排水行业的母规范。文章结合1997年版和2003年版规范对2009年版给排水设计规范中给排水修编部分内容做部分介绍和探讨。 一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定额。 1.2规范表3.1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。 2.水质和防水质污染 2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气间隙。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 2.2造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对两种情况做了解释和相关介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 2.3 条文3.2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防止器,此条有待进一步探讨,原因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。 2.4 3.2.5C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。 2.5 3.2.5D条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度及设防等级确定。 3.系统选择 3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范3.3.1条补充小区给水系统设计应综合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。 3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4管材、附件和水表 4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。3.4.3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管” 4.2止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。 5.设计流量和管道水力计算 5.1通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。此衔接点(即居住小区给水管道服务人数)与住宅最髙日用水量定额qo、用水小时变化系数Kh、每户卫生器具当量数N有关。原3.6.1作修改:居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定。原条文中“居住小区的规模3000人”由“居住小区室外给水管道设计流量计算人数”代替。

回帖成功

经验值 +10