发布于:2013-08-27 08:44:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
结构专业常见问题一览表
序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见
规范编号 条目
25 应全长加密箍筋的柱子,箍筋未全长加密①楼梯间半平台处的柱子由于 半平台的平面成为短柱②框支柱一、二级框架短柱③剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成柱净高与截面高度之比不大于4的柱。 GB50011-2001 6.3.10 整改
26 高层楼梯间外墙未说明应把踏步板钢筋伸入砼墙中,使外墙计算长度加高,而不满足高厚比要求。 GB50010 11.7.9
四 砌体结构
1 未说明施工质量控制等级。 GB50003-2001 3.2.1 整改
2 内墙阳角到门窗边的距离不满足局部尺寸限值未采取局部加强措施。 GB50011-2001 7.1.6 审核意见
3 底框2层构造柱纵筋小于4Φ16 GB50011-2001 7.5.1 审核意见
4 顶层悬挑梁伸入垟内的长度<2倍悬臂长度(其上无砌体时)。 GB50003-2001 7.4.5 审核意见
5
煤气管的贴邻或相邻房,地坪未采用填土。
DGJ08-20-2001 7.4.3
审核意见
6
底层墙体开洞而此洞未计入墙体计算的,未进行局部的墙体受压验算。
GB50003-2001 5.1.1
整改
7
顶底层未采取防止墙体开裂措施。
GB50003-2001 6.3.2
6.3.3
审核意见
8
较大洞口两侧未加构造柱。
GB50011-2001 7.3.1
整改
9 7
度
7
层房屋构造柱纵筋直径
<4Φ14
。
GB50011-2001 7.3.2
审核意见
10 ±0.000
以下砖采用
MU10
。
GB50003-2001 6.2.2
应根据土层的含水量
11
跨度
>4.8m
的梁直接搁置于砌体上示设置垫块。
GB50003-2001 6.2.4
审核意见
12
单排孔砼砌块砂浆未用
MbXX
,孔砼未用
cbxx
。
GB50003-2001 3.2.1
整改
13
五层及五层以上住宅砖采用
MU7.5
。
GB50003-2001 6.2.1
整改
14
墙体布置过于杂乱,缺少对称,对齐,上下墙体不连续。
GB50011-2001 7.1.7
视情况定
(
整改或审核意见
)
15
嵌入墙体的信报箱,电箱等墙体被未采取加强措施。
GB50011-2001 7.1.7
整改
五
钢结构
1
采用的钢号、连接材料的型号和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目、焊缝质量级别未注明。
GBJ50017-2003 1.0.5
整改
结构专业常见问题一览表
序号
常见问题
相关规范
审图机构处理意见
规范编号
条目
2
在计算高强细栓的承载力时,磨擦面抗滑移系数采用
0.55
,在施工说明时允许施工单位按
0.5
及更低的采用。
GBJ50017-2003 7.2.2
视情况定
(
整改或审核意见
)
3
角焊缝高度小于
1.5
。
t(mm)
为较厚焊件厚度。
GBJ50017-2003 8.2.7
整改
4
梁端部支承加劲肋的下端,吊在梁横向加劲肋的上端未采用刨平项紧。
GBJ50017-2003 8.4.12
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报