土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵RTWC恢复原厂参数后不加泄载

特灵RTWC恢复原厂参数后不加泄载

发布于:2013-08-27 08:08:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台特灵RTWC由于电池没电,丢失数据,恢复原厂参数后开机负荷在50%不加泄载和电流与实测不对应,实测136A,主机上显示出来只有64A,请各位同行指点,不尽感谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hmq12345
    hmq12345 沙发
    要参数重新设置过
    2017-09-01 01:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • 广州大麦控制器
    rxl612612 发表于 2013-8-28 14:44 手操器里面应该有一个电流变送比的值设置的不对,这是引起实际电流与手操器显示电流不相同的问可能性之一。 …手操器里面应该有一个电流变送比的值设置的不对,这是引起实际电流与手操器显示电流不相同的问可能性之一。但是这种参数应该只有厂家权限才可以设置的阿,其他人应该没有厂家密码,修改不了底层数据的。
    2017-08-31 10:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享:空气调节用制冷技术(第四版)

回帖成功

经验值 +10