有关小区消防的问题

发布于:2004-11-17 23:10:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某疗养区建筑物间距大于200m,小区供水系统规划方案:
1.小区自备水井,配清水池,存生活、消防用水。
2.清水池旁设加压泵房,正常运行时生活泵运行,消防泵不用,小区管网提供生活用水水量、水压。
3.火灾时消防、生活泵同时运行, 小区管网提供生活、消防用水水量,同时满足室外消火栓的水压要求。
4.各建筑内部的消防系统单设消防泵,直接从小区室外环状管网二个干管引水加压。
这个方案有问题吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • you-zi-ru-feng
    我的意见是自喷系统设水池、水泵、增压全套设备(水箱高度足够是可以不设增压设备的),即不依赖室外给水管网。水池存储自喷消防用水。小区应该以一个着火点考虑,室外管网保证消防时室内外消火栓系统水压和水量。由于生活用水可以保证,自喷消防水池是可以考虑火灾时有一定进水量,以减小水池容积,但考虑消火栓系统工况后室外管网管径可能会加大。
    高位水箱只在最高的建筑设置(自喷设备就设在最高建筑内)。我接触的工程是可行的,不知道楼主的是否可以。
    这样,整个消防系统与平常的设计出入并不大,也没有突破规范,消防审查时应该不存在大问题的。

    2004-11-29 14:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • water_1786
    water_1786 板凳
    高位消防水箱设在哪?
    2004-11-28 14:05:28

    回复 举报
    赞同0