消火栓分区,这道题如何解答(有图)
消火栓分区,这道题如何解答(有图)
我一下子找不到思路
发布于
2013-08-26 15:48:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
bseesonne2
不超过100米的建筑最不利点最低压力7m, 加上98米楼高,大于1.0Mpa,所以分两区
2013-08-28 20:16:28
来自 PC
评论
举报
夏春秋222
这个题问的是最合理...
关于分区,我觉得考虑的是高位水箱,高规7.4.7说采用高压系统可不设高位水箱,但高压系统肯定超1.0MPa了,临时高压系统应设高位消防水箱,并且应满足最不利点消火栓静水压力,最小的是7m。题目没有给出层高,但有层数22层,你可以估一下,最高层消火栓加上7m,应该是超过1.0MPa了。
至于泵么... ... 2台泵,一用一备,低区减压,做过这方面设计的会知道,这样经济么...总之,题目问的是最合理