土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助!!!外包柱脚极限抗剪承载力验算不满足

求助!!!外包柱脚极限抗剪承载力验算不满足

发布于:2013-08-26 15:46:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这是怎么回事???怎么解决???
圆管外包式柱脚

柱编号 = 1
采用钢截面: 圆管402X12
柱脚混凝土标号: C35
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20
锚栓钢号: Q235
锚栓直径 D = 24
锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14
环向锚栓数量 = 4

……
柱脚极限承载力验算:
外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2


绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu


绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu


柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN
**** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 139haha
    139haha 沙发
    增加外包高度D
    2016-05-23 15:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • wy389224159
    wy389224159 板凳
    我也遇到了这种情况,柱脚直径加大到M45了,都不行...怎么回事
    2016-03-13 17:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳某膜结构工程结构施工图(整体张拉式)-06

图纸简介: 本工程位于深圳市,采用15m高的梭形柱提供吊点而形成的整体张拉式膜结构,是一整套从平立面、节点详图、基础埋件、构件大样非常完整的施工图,适合初学膜结构的朋友学习。(因为是在布局里画的图,所以分成了8个cad图,不会一起上传,只好分成8个陆续上传了)

回帖成功

经验值 +10