0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
高层建筑两种减压消防给水系统比较本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-26 14:59 编辑 10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。一、减压水箱消防给水系统图一是减压水箱消防给水系统示意图。图中9是减压水箱,作为低位区消防供水。减压水箱安装高度应以满足低位区最不利消火栓口所需水压,规范GBJ-16-87规定高层建筑消火栓的栓口直径应为65mm,配备的水龙带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm,充实水柱不应小于13m。消防水龙带按20m长度配备,那么,水枪达到充实水柱13m 时所需的水压为20.5m,水龙带造成的水头损失为2.8m,则消火栓所需水压则为两者之和即23.3m。高层建筑层高一般为3m左右。那么减压水箱应安置在7-8 层位置,才能满足低位层区消火栓所需水压。同时,减压水箱安置高还应满足低位层生活给水系统最不利点的最小静水压7-10mH2O 的要求。减压水箱进水管上安置带手动闸阀、浮球阀各1 件。手动闸阀作为浮球阀检修、备用阀,一般情况下,常开。在地下设备层内安装2台消防泵,其运行方式为一备一用,减压水箱消防给水方式在火灾初期10min,高位区由屋顶水箱给水,低位区由减压水箱供给,其水源来自屋顶水箱。10min 后由设置在地下设备层的消防泵供水,低位区用水经减压水箱减压后供给。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳