土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2007 上午专业知识 13 题

2007 上午专业知识 13 题

发布于:2013-08-26 15:09:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
某变电站10KV母线短路容量250MVA,如果将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用电抗器额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于多少?
求解

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wyzglj
    wyzglj 沙发
    zcryfx1970 发表于 2013-8-28 14:41 好了,写完了好厉害,看来今年没问题了你。
    2013-08-28 18:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • wyzglj
    wyzglj 板凳
    zcryfx1970 发表于 2013-8-28 14:41 根据配电手册P219式5-34.Irk=0.75KA,Ik2=100/√3×10.5=5.5KAXs=100/250=0.4非常感谢,我计算XS时候按电抗器的公式做的,不是按系统的,都怪看符号定义不仔细。谢谢大节节!!!
    2013-08-28 18:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 931 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2013年注电考试工程经济知识点98条

为大家整理了年注电考试工程经济知识点98条,非常详细,欢迎大家下载复习参考部分截图如下:2013年注电考试工程经济知识点98条下载链接如下:

回帖成功

经验值 +10