正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
在计算消防水池体积时,按照设计手册上的计算方法算出系统设计水量为18.4L/s(中危二级)可是后来翻《给水排水设计手册2建筑给排水》时,在喷淋系统那一节前面有一个各危险等级喷淋系统水量的最小值表格,依照上面查得中危级别不得小于 20/s,请问这个表格还有用吗?怎么在规范上没有看到对喷淋系统设计水的限制呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报