发布于:2013-08-26 14:47:26
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
现在从开闭站送电到配电室,开闭站内高压出线柜所用CT为30/5,电流表量程30A,配电室内高压进线柜CT为50/5,现在开闭站单电源供电(本来双电源,但另一路未建,通过母联单电源供电),配电室两台315变压器同时运行。这样的话,会不会配电室变压器带负荷运行时,开闭站高压出线柜因为定值保护原因,不会动作啊?该怎么解决?考虑过换开闭站30/5CT,及电流表,但是很麻烦,不换会不会不动作或超量程,有没有更好办法解决?求各路大神给予帮助,小弟在此感谢了!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句点评
多谢了
回复 举报
回复 举报