土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 下级CT比上级CT大,带负荷启动会不会不动作。

下级CT比上级CT大,带负荷启动会不会不动作。

发布于:2013-08-26 14:47:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在从开闭站送电到配电室,开闭站内高压出线柜所用CT为30/5,电流表量程30A,配电室内高压进线柜CT为50/5,现在开闭站单电源供电(本来双电源,但另一路未建,通过母联单电源供电),配电室两台315变压器同时运行。这样的话,会不会配电室变压器带负荷运行时,开闭站高压出线柜因为定值保护原因,不会动作啊?该怎么解决?考虑过换开闭站30/5CT,及电流表,但是很麻烦,不换会不会不动作或超量程,有没有更好办法解决?求各路大神给予帮助,小弟在此感谢了!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangq_2011
    zhangq_2011 沙发
    因为高压电流互感器的测量一组是在额定值以内保证精度,而保护一组是在额定值以上(一般是10倍额定值内)保证精度。所以,30/5的CT在(一次电流)300A以内保证精度,继电保护可以300A以内设置保护(当然需要按线路设备阻抗和电源阻抗经过计算得出的定值),这样,上级30/5的CT上可以设置比50/5CT上动作电流大的定值,50/5CT上可以设置(一次电流)比30/5CT小的电流定值。
    点评
    多谢了
    2013-12-03 11:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • yhj12345yhj
    yhj12345yhj 板凳
    lingxuct 发表于 2013-8-27 17:02 能换当然好,不换也能做到“级差”和“各自的保护范围”。只要故障时CT不饱和,或保护定值取在CT正常范 …多谢版主指点,学习了,谢谢!!
    2013-08-28 11:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力基建工程施工工艺手册土建·电缆沟道分册

本帖最后由 legend2001yh 于 2013-12-23 15:29 编辑 电缆沟道分册

回帖成功

经验值 +10