土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~

预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~

发布于:2013-08-26 14:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 liming063322 于 2013-8-26 15:00 编辑


电气及智能化分部:
1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。
A. 弄清下插部位是否有装潢吊顶;注意避开梁下风管、水管、桥架、设备
B. 注意建筑墙体中心线位置,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。


2. 电气管线过变形缝的做法、位置要按现场情况确定。
A. 如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒
B. 在板下设过线盒的:
C. 有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);
D. 没有吊顶、且梁下有管线、设备的部位,宜在边梁的中上部设暗过线盒
E. 梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的下部设明过线盒
F. 过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,排列整齐


3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施。
A. 接口固定牢固不脱节
B. 严密不漏砂浆的措施。
C. 保证金属管道连接处的接地电气通路

4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。
A. 在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收
B. 用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。


5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定
A. 日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒
B. 风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备


6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定
A. 要居中对称,(灯具边缘)与其相邻的烟感器要相距50cm以上
B. 同在一条中心平行线上


7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋
A. 要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理
B. 特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求
C. 登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内


8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法
A. 改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法
B. 上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置


9. 消防报警的对讲电话管线的预埋
A. 要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求


10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置
A. 要注意与门边的距离以15cm为宜
B. 用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算


11. 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。
A. 注意事项不得漏埋
B. 超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置在施工记录中详细记录


12. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置
A. 按设计要求设置不得遗忘;
B. 如设计无要求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。


13. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。


14. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留
A. 应按设计要求制作。
B. 当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管
C. 电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm


15. 人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙
A. 应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。

很好的资料~~


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    电气及智能化分部:
    1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。
    A. 弄清下插部位是否有装潢吊顶;注意避开梁下风管、水管、桥架、设备;
    B. 注意建筑墙体中心线位置,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。

    详细楼主了。学习很多
    2014-07-24 17:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • fjx72
    fjx72 板凳
    楼主不错,整理资料分享,谢谢!
    2014-07-24 16:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV两路进线,母联柜和母联隔离柜的问题

10kV两路进线,两段,有必要要母联隔离柜吗?用母联柜分合不就行了吗?

回帖成功

经验值 +10