土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 游泳池无循环过滤系统的水质处理方案

游泳池无循环过滤系统的水质处理方案

发布于:2013-08-26 14:07:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]

今年我所管辖的小区游泳池第一次对小区业主开放小区,但就在开放前两天放水发现游泳池循环过滤系统外环暗埋管网因地基沉降导致泳池严重渗漏,修复必须全面开挖找出网管渗漏点,工期需要一个月,按常理本年度游泳池已不能开放。为了小区业主能在本年度能游泳,我们将游泳池水质净化流程进行了重新调整,在无循环过滤系统的情况下使本年度游泳池顺利开放,疾控中心四次突击现场抽检六项水质指标均达到国家标准。现将此方法介绍给大家以供参考:

一、前期准备:

1、自制池底吸尘器

①拆出原循环过滤系统中循环泵一台安放在一自制的小推车上便于吸尘时移动见下图

1.jpg

上图所示在循环泵出口处安装一个手动阈,用于吸水盘转池时或初次灌水排空气时保持吸水管路中的水不被排出(无空气)。

②自制吸尘盘

用宽65cm长90cm厚1.5mm的冷扎板折成下图形状吸尘盘

2.jpg

正面

3.jpg

反面

4.jpg

吸水泵与吸尘盘组成池底吸尘器

5.jpg

上图所示顶部中心线两端焊有两个铁圈作手拉绳圈,底部内侧四角焊有4个直径为5cm的滑动轮,轮底部与吸尘盘边留有1cm间隙作吸水进口,出水口用Φ150变Φ50缩节满焊于冷扎板出水开孔处。

2、水体净化药剂选择

① 沉降剂----聚合氯化铝:用水稀释10倍播洒,1000吨水投10∽15公斤。
聚合氯化铝质量对净化水质非常关键,选择时一定要注意,应选择褐黄色颗粒状聚合氯化铝沉降效果最佳,颜色偏黄呈粉状固体效果差。见下图:

6.jpg

沉降效果好的聚合氯化铝

7.jpg

沉降效果差的聚合氯化铝

② 消毒剂---二氯异氰尿酸钠(优氯净)

加药量3—4克/吨,用水稀释100倍播洒PH值,每天投药(保持水体余氯量0.3—0.5mg/L,用余氯测试盒检测)。

8.jpg

③ PH值调节剂---水体PH值大于7.6消毒效果成倍减弱用盐酸PH值小于7.2用氢氧化钠

每天吸尘后在加消毒剂前用PH值测试盒测试

9.jpg

余氯与PH值测试盒

④ 除藻剂---硫酸铜:加药量50克/100吨水

3---5天投药一次(根据经验一般水体变黑(或变暗)就应投药)

10.jpg


二、水质净化流程

1、沉降吸尘

沉降:在晚间泳池开放完后进行,将聚合氯化铝稀释10倍,手工匀均播洒于泳池水面,聚合氯化铝在水面浓度高能快速形成氢氧化铝沉淀吸附水体中的尘埃污物,手工播洒方式效果优于加药泵自动投药,初期沉淀的形成是沉降效果好坏的关涟,根据经验一般高峰期(气温高人多时)2天吸尘一次,低峰期(气温低人少)3—7天吸尘一次。吸尘:次日一早用吸尘器将池底沉降污物手拉吸尘盘逐行扫吸泳池,注意吸尘过程必须在早上10:00时前完成,否则太阳照射水体,水温升高池底污物将上浮于水面而无法清除, 吸尘污水排走不能回用。

2、调整PH值于7.2---7.6之间后加优氯净(1:100匀均播洒)

3、除藻:用硫酸铜除藻应在沉降吸尘和消毒后2---3小时后单独使用。

4、补水:吸尘后水面液位下降用新水补齐原水体液位。


三、效果对比见下图

11.jpg


12.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • dabing123456
    dabing123456 沙发
    学习了,谢谢分享
    2017-08-28 15:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • 专业游泳池设计
    谢谢分享啊
    2016-11-02 17:24:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 253 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区雨水回收,出水口如何处理,谢谢

7万平方的一个小区,雨水回收至水塘,水塘本身有水处理系统,请问雨水出口需要做处理吗?做什么样的处理,请教各位大神,谢谢!

回帖成功

经验值 +10