正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
论文简介:该文采用双线形损伤粘结模型研究带切口 FRP-混凝土三点受弯梁(3PBB) I 型加载下的界面断裂性能。通过有限元参数分析,详细讨论了界面粘结强度、界面粘结能、混凝土抗拉强度、混凝土断裂能对3PBB受力性能的影响。数值模拟表明,FRP-混凝土界面有两种破坏形式,包括FRP-混凝土界面的损伤脱粘和界面
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
nuanshuiping
沙发
SATWE可以自动计算出这个最不利方向角,并在文件中输出。如该角度大于± 15度,用户可以把这个角度值回填到:“水平力与整体坐标夹角(度)”参数项中,这个大于15度的角度是不是 80.951 (度)
2013-08-30 10:36:30
赞同0
-
nuanshuiping
板凳
飈雨瀟瀟 发表于 2013-8-26 13:04 先按0输入,然后算完看计算结果,我记得是超过15度的话,你就得按算出来的数据填回去,重新计算周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7496 87.12 0.83 ( 0.00+0.83 ) 0.17 2 0.7383 175.50 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00 3 0.6864 77.65 0.17 ( 0.01+0.16 ) 0.83 4 0.2257 105.77 0.90 ( 0.07+0.83 ) 0.10 5 0.2226 13.61 0.99 ( 0.93+0.05 ) 0.01 6 0.2042 85.90 0.12 ( 0.00+0.12 ) 0.88 7 0.1282 114.87 0.95 ( 0.17+0.79 ) 0.05 8 0.1272 23.84 0.99 ( 0.83+0.16 ) 0.01 9 0.1169 93.35 0.05 ( 0.00+0.05 ) 0.95 地震作用最大的方向 = 80.951 (度)这是文本文件输出周期 振型 地震力里的数据,我是不是应该回填 80.951 (度)?谢谢啊
2013-08-30 09:43:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报