土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM施工缝演算问题,希望遇到相同问题能发表自己的意见

PKPM施工缝演算问题,希望遇到相同问题能发表自己的意见

发布于:2013-08-26 11:32:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
近期做了一个一级框架剪力墙的结构,pkpm演算了施工缝,不过对于他的计算,我有点迷。本来是一段墙,他用节点把墙分成两部分,其中一段验算不过,如图所示的42墙施工缝验算不过,12墙却没有事情。
其中还有一段墙的计算结果如下:
** 施工缝验算超限
( 39)V= 1585. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1302.N= 602. Ast= 7352.8
N-WC= 35 (I= 1617 J= 1620) B*H*Lwc(m)= 0.30* 2.73* 4.80
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 50.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25

我复核了一下。(0.6x360x7352.8-0.8x602)/0.85=1302
倒是能对上,但是Ast= 7352.8这个数在程序的计算上却不对,就是说按他的计算加上墙体竖向钢筋,应该是比这个数大的。
不知道有谁遇到过这个问题没有。

施工缝.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么根据pkpm计算结果手算配筋

很多前辈说 配筋图自己手画 根据pkpm计算结果,请大神举例楼板的配筋怎么根据面积配筋 要用什么规范

回帖成功

经验值 +10