土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯门洞口高度小了,连梁高度高了100,已施工

电梯门洞口高度小了,连梁高度高了100,已施工

发布于:2013-08-26 08:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构,是施工15层,总共25层,发现电梯门洞口高度2.1m,小了100,即连梁高了100mm,电梯装不下,需要处理。
不知道有什么好办法。现在想到的就是把已施工连梁从下面凿去150mm,然后植筋,再浇筑50mm厚高标号混凝土,不知道可行吗?当然很麻烦。
不知道有没有其他加固方案。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    不是电梯井小了,电梯怎会装不下呢?门洞小了,问题不大,电梯门的滑轨是装在门洞墙的里侧(电梯井内),门洞小了,不影响电梯门的开和关。无需加固。
    2013-08-26 09:07:26

    回复 举报
    赞同1
  • 无间道
    无间道 板凳
    请设计院出个修改意见,找专业公司来处理最为妥善。
    2013-08-27 05:39:27

    回复 举报
    赞同0