这是我打酱油遇到的事。我县妇幼保健院十几年的老楼。要将楼梯边的一个小房间改成电梯。
施工单位就开始挖,从楼层一路敲,搞到地底下,在大概-1.0m 的地方遇到一个混凝土大疙瘩。施工单位也不敢贸然进军了。于是找到院长,辗转就找到我院。我们院长和施工老板是朋友,于是就叫上我去看。我们去了。。施工人员怕半途而废。就在边上吹风,说一定是当时浇混凝土有的多,就堆在这边了。。。
我看着个这个疙瘩放的很诡异,不可能是这样情况,于是叫他们别乱动,有可能是个基础。具体还要找到图纸。于是就走了。其实我也不是很肯定,不过,这个是五层的砖混房子,基础是片石条形基础。根据我院的习惯一定有些地方会有钢筋混凝土扩展基础(这图纸是我院一个前辈设计的,那会儿还是手画描图)
到了第二天他们才找到图纸交给我们院长。放在我办公桌。等我晚上回来一看。只有结构图,还拿错了。。
于是又耽误了一天。再过一天,我看到图纸又是晚上了。只有建筑图。我一看平面就知道一定会放一个独立基础。于是打电话给院长。我们院长正在打麻将,他告诉我已经敲掉了。。
我说,敲了就敲了,房子没倒就行。
那地方是一个房间角,也是隔壁楼梯间的一角,平行楼梯间长度方向没有墙,一个大概6米多到7米的梁压在那角上,楼梯梁都在那大梁上,那角一定是个构造柱,然后集中载较多,就放了一个阶梯型基础
大伙儿说说,这个有没用问题???可惜没电子版,否则发上来更直观。。