土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教养猪废水调试问题[急]

求教养猪废水调试问题[急]

发布于:2013-08-25 16:32:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本帖最后由 qinguo2006 于 2013-8-26 14:14 编辑

本人调试一个猪场废水处理项目,工艺为固液分离,拆流式厌氧反应池,缺氧池,好氧池。
设计处理能力二百方每天。厌氧池五百方,缺氧池二百五十方,好氧池二百五十方。因为固液分离机选型不当,每天只能进三十方水,好氧釆取自然培养法。
进水测过COD为五千mg/L。厌氧调试了近两个月,厌氧出水COD870多mg/L,好氧COD700多mg/L,由于好氧污泥一直没能培养好,MLSS很低,SV30才2%左右,因此在本月(8月)5日,投加了两车生活污水厂的活性污泥进曝气池,近9天时间里,每天进水三十方,曝气两小时停一小时,夜间则十点持续曝气至早上六点。曝气量5.6立方米/分钟。其间,每天均测试SV30,基本保持在10%左右。其间发现有角落因曝气不均有沉泥,所以每天开两台风机二个小时,防止沉泥厌氧。污泥颜色由初始投入时的土黄色变灰黑色,气味由土腥味变得有点难闻,似乎像馊味。污泥量不见有明显增长。白色泡沫约有五十公分高,泡沫上带少量黄色浮渣占半个池子。
于8月14日测试进入好氧池的污水COD483mg/; NH3-N552mg/L,好氧池出水COD653mg/L; NH3-N88.2mg/L。对于以上数据,化验检测机构说,开始他们怀疑取错样,所以测了两次,数据没问题。问题可能出在一个多月前因为固液风离机问题,我直接将猪粪水抽入了好氧池,量大概总计有三四百方。含有大量粪渣。
本月(8月14日)换好固液分离机,开始增加进水量,到8月19日这段时间,每天进两次。一般早上7点进水曝气,进水一小时。10点停止曝气。11点曝气,13点停止。沉降40分钟,排水1小时,然后抽水曝气。曝气15点至18点,19点至21点,有时至22点。然后停止曝气至第二天早七点。
8月19日至今,每天进三次,每次进三十多方。操作方式差不多,每次进水后曝气时间缩短至两个来小时后排水,夜晚停止运行。SV30依然不見涨,污泥沉降性能好,颜色灰中带黑色。白色泡沫,上带少量黄色浮渣。
求教现在该怎么办呢?怎样才能提高污泥浓度,降低COD呢?
Ps:排放标准为农灌旱作标准,COD200mg/L以下。还要达到禽畜养殖废水排放标准NH3-N80mg/L,TP10mg/L以下。

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • gokangjin
    gokangjin 沙发
    好氧什么工艺的啊?怎么隔断曝气的,是SBR工艺吗?
    2014-01-22 17:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • ganchaozjs
    ganchaozjs 板凳
    楼主,能否说说现在的情况。。。
    2014-01-22 16:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多