只看楼主 我来说两句我有一次连混凝土柱上的室内吊车梁的连接钢板都忘了,后来咨询设计院,由设计出变更,把柱子钻空二十多小孔,穿上螺杆,灌上植筋胶,两侧用钢板给螺杆上螺母。
也解决了。 现在室内吊车开起来,也很稳当。
还有一次,甲方给设计院的5吨货梯的支座反力出错了,导致屋面机房区域的主次梁配筋过小,也是设计院出加固图纸,植筋,在梁底加厚。柱子包钢板。折腾了三百多万元。