土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于集体宿舍消防给水设计的讨论

关于集体宿舍消防给水设计的讨论

发布于:2013-08-25 10:17:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
集体宿舍消防设计是按居住建筑考虑,还是按公共建筑考虑?依据哪条规范条文执行?请大家踊跃发言!阐明理由!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq592307843
    qq592307843 沙发
    8.3.1 下列建筑或场所应设置自动灭火系统,除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火者外,宜采用自动喷水灭火系统:
      1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层或多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
      2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政建筑中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;设计温度高于0℃的高架冷库或每个防火分区建筑面积大于1500m2的普通冷库;
      3 特等、甲等或超过1500个座位的其他等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
      4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
      5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;
      6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外),设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
      7 藏书量超过50万册的图书馆;
      8 一类高层公共建筑及其裙房(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、厕所外);
      9 二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部和垃圾道顶部;
      10 高层民用建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下室房间,歌舞娱乐放映游艺场所,燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房等;
      11 建筑高度大于100m的住宅建筑。
    注:除住宅外的高层居住建筑应按本规范对公共建筑的要求,公寓应按本规范对旅馆的要求设置自动喷水灭火系统。
    2013-09-02 19:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • l13313071703
    l13313071703 板凳
    集体宿舍属于非住宅类居住建筑,节能应按《居住建筑节能设计标准》执行;楼梯间的设置应按《宿舍建筑设计规范》执行;消防给水设计应按公共建筑考虑,详见《建筑设计防火规范》第8.3.1条。:hug:
    2013-08-25 10:37:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立柴油发电机房消防问题

一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?

回帖成功

经验值 +10