土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防负荷在最末一级配电箱切换,到底哪里是最末一级?

消防负荷在最末一级配电箱切换,到底哪里是最末一级?

发布于:2013-08-25 08:36:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题
在设计中,我的设计师对一个防火分区的防排烟风机共用了一个双电源切换箱,每个防排烟风机旁边只设置操作箱。
可审图认为必须在每个防排烟风机房内都设置双电源切换箱
我认为最末一级配电箱是配电系统的最后一级,而不一定是设备设置的场所,而且双电源切换在设备设置场所,反而未必能保证最末一级切换(如在消防泵房设置双电源切换,而消防泵又自带控制柜的话,控制柜才是最末一级配电箱)大家怎么理解,请指教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 扮猪吃老虎

    我忍为看哪个控制柜是控制箱,不是最末一级的配电箱。只要在同一个防火分区内双电源切换箱配电给控制箱就是最末一级

    2019-07-03 15:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • 什么鬼222
    什么鬼222 板凳
    %E6%9C%80%E6%9C%AB%E4%B8%80%E7%BA%A7%E6%8C%87%E5%90%84%E8%87%AA%E7%9A%84%E6%9C%80%E6%9C%AB%E4%B8%80%E7%BA%A7%E3%80%82%E6%B6%88%E9%98%B2%E4%BE%9B%E7%94%B5%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%A7%84%E8%8C%83
    2018-10-31 20:24:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工地上防水产品有哪些

工地上防水产品有哪些

回帖成功

经验值 +10