地下连续墙施工,成槽到5~6m时发现泥浆面突然下降,一直下降到导墙底部(导墙高度2M),查图纸 是一管道污水的,管径较大,经用麻袋进行堵漏发现堵不住,见下图,液面始终在导墙下口高度,现在准备先回填,不知该如何处理,请专家告知,谢谢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    首先这个污水管允不允许你进行封堵
    建议将导墙向前延伸,避开污水管等连续墙合拢了再处理这个污水管
    2013-08-26 15:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhongcongzhou
    zhongcongzhou 板凳
    非常感谢这位兄弟的支招。但是内侧正好是导墙的重型道路,一旦挖断,吊车、成槽机将无法行走。想再请教一下有无原位处理的办法。
    2013-08-25 19:21:25