变频器与220kW防爆电机电缆长度有250m,变频器输出配置了正弦滤波器。电机放置有1年多未使用,现空载50Hz运行电机发现电机运转3-7个小时后会时而出现电机内部轴承摩擦的声音。通电后几个小时内声音正常。不知是什么原因引起的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fb270114574
    fb270114574 沙发
    有可能是轴承润滑不好,放置一年多没使用,油脂有点凝结成块,运行一段时间后,摩擦产生的热量使得油脂融化,从而达到了润滑的效果,声音自然就消了
    2013-09-06 10:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “电机放置有1年多未使用.................电机运转3-7个小时后会时而出现电机内部轴承摩擦的声音”,

    油不行了或缺油,也有可能是“热膨胀”轴向顶轴承(轴向受力太大),机械上轴向间隙太小或太大。
    2013-08-26 16:25:26