中压燃气立管距房间门及窗洞口的净距问题城镇燃气规范6.3.15.2条:沿建筑物外墙的燃气管道距居住建筑或公共建筑中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m;关于这一天中的这个净距,是指管道到洞口的距离还是只管道到洞口的水平距离??前几天一个深圳项目验收的时候,质监站就提了这个不满足500的净距要求(水平放下不满足,管道到洞口最近的距离能满足500),有点困惑这个500的净距了,各位大侠有木有遇到过这个问题呢??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuzhenggang
沙发
建筑物防火等级分类是按照输送的介质类型划分的。
2013-12-25 12:04:25
赞同0
-
fizza123
板凳
那看来是甲类咯
2013-09-16 08:29:16
赞同0
加载更多回复 举报