最近我10KV配电室开关柜微机综合保护测控装置(南自NS900S系列)频繁出现以下故障:
1、频繁出现工况退出情况,影响后台报表采集数据。该状态是装置上可正常检测数据,但是后台不显示。
装置上显示CAN通讯出错。
处理:a、检查通讯线完好,压线端子均紧固
b、维修CPU板,更换CPU芯片
2、无故报警,无法复归,且没有报警记录。
处理:a、维修电源板,更换隔离驱动模块
b、维修继电器板,更换继电器
当前已修复,但维修人员认为装置工作环境温度较高,需要技术改造。
该装置说明书规定
环境温度
工作温度: -20℃~+55℃
存储温度: -25℃~+70℃
我测量了一下温度,配电室室温30℃,装置面板温度36℃,装置外壳温度40.5℃,装置内部温度46.4℃
装置是2008年8月份投运至今,极少出现故障,最近几个月故障特别频繁,
维修人员解释说:电子器件使用寿命一般在6年左右,环境温度较高会大大缩小其寿命,
该装置已使用近5年,如果不能有效地降低其环境温度,故障率会居
高不下,直至无法维修,预计继续使用年限不会超过2年。
我不知道他们说的对不对,但是最近该装置故障率确实忽然增高,我想接受维修人员建议,增加降温措施。
我配电室内有空调,可使室温维持在30℃以下(室外温度40℃左右),但是该装置安装在开关柜柜体内,装置
本身有密闭外壳,造成装置内电子器件与配电室内空气流通不畅,换热效果较差。
维修人员建议将该装置上端及下端密闭外壳上开出通风口,并在开关柜柜体上加装风扇,使空气可顺畅地进
入该装置内部,以改善其散热效果。
现在,我想问问各位大侠,如果这么做,会不会对该装置有其他影响,例如其干扰屏蔽、静电影响、灰尘影响
等等?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报