土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关楼梯间及前室加压送风的问题,求助,急,谢谢

有关楼梯间及前室加压送风的问题,求助,急,谢谢

发布于:2013-08-24 10:43:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上要求楼梯间的余压大于前室余压,现在我们这个项目,如下图 QQ截图20130824103545.png
js-wd-15选型为L=18419m3/h,压力452Pa,而js-wd-13选型L=32643m3/h,压力573Pa,这样前室的压力肯定比楼梯的压力大,是否设计有问题?
求解释,谢谢

QQ截图20130824103545.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qdszfelix
    qdszfelix 沙发
    看看学习一下
    2013-09-02 11:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • gdstcgs
    gdstcgs 板凳
    本帖最后由 gdstcgs 于 2013-9-2 10:45 编辑

    在计算风量时,已经隐含了楼梯间压力要大于前室压力的因素。所以, 得出的两个风量就是楼梯间的压力要大于前室压力的两个风量值,不要管它们谁大谁小。
    再进一步想,得到的那两个风量值,是需要一定的风压来保证的。所以,选择的风机的风压应该要在克服阻力后能够保证所需的风量。当然风机的风压还要各自加上楼梯间与前室的余压。也不要管风机的两个风压值谁大谁小。
    楼梯间是否能对前室形成正压,还要看楼梯间与前室的密闭程度,如果楼梯间的密闭程度很差,即使楼梯间的送风量很大,也有可能前室的正压大于楼梯间。
    我曾经在论坛回帖过此类问题,搜一搜大家的讨论。
    2013-09-02 10:44:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多