阅读下一篇
源切换箱供电;其他消防设备,如防火卷帘、消防排污泵以及无专用机房的防排烟机源切换箱供电;其他消防设备,如防火卷帘、消防排污泵以及无专用机房的防排烟机等可由所在防火分区的双电源切换箱供电。 (二)其他问题 1、问题:关于四极开关应用问题: 掌握原则:(1)为避免断零隐患,设计应慎用四极开关; (2)在TN系统中,当三相电源回路装设漏电保护装置,且不能保证N线为地电位时,应采用四极开关; (3)由两种不同接地系统电源引来的双电源转换开关,应采用四极开关; (4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关; (5)TN-C系统严禁采用四极开关; (6)IT系统中当有中性线时应采用四极开关。 2、问题:有关EPS可否作为备用电源的问题: 掌握原则:(1)EPS可以作为应急照明的备用电源; (2)EPS可以作为消防动力设备的应急备用电源。但容量宜控制在22KW及以下; (3)EPS不应作为非火灾情况下连续工作设备的备用电源。 3、问题:有关变压器、发电机中性点应怎样与接地干线连接问题: 掌握原则:变压器或柴油发电机中性点的接地属工作接地,应以最短路径直接与接地装置(或接地干线)可靠连接,变配电室内周圈式接地线为保护接地干线,应有不少于2处与接地装置连接,具体做法可参见国标图集03D501-4《接地装置安装》有关页次。 二、照明(含应急照明) (一)条文部分 1、P2-5-17、19 GBJ16-87第10.1.2条、第10.2.9条、GB50045-95第9.2.5条、第9.2.6条:有关火灾应急照明灯具设计中选型的问题。 (二)其它问题 1、关于地下车库疏散指示标志的设置问题: 掌握原则:(1)地下车库的人员及车辆的疏散指示标志,其图例符号应有明显区别; (2)诱导指向的设计,首先要正确判定人员、车辆的不同出口,遵循人车分流、各行其道的原则,同时注意人员的疏散诱导不应跨越防火分区; (3)疏散指示灯位置应尽量按规范要求,设在距地面1m以下的墙面或柱面上,当实施确有困难时,可采用吊装,其高度宜距地2.2~2.5米。 2、关于高层建筑中的消防电梯机房是否应设应急照明? 掌握原则:《高规》未明示消防电梯机房是否属于发生火灾时仍需坚持工作的场所(指有人员工作)。经研讨暂统一如下做法:为保证消防电梯(或客梯)电源的专用性,电梯机房内的照明、空调、插座、
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳