土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 070730版本的冷负荷计算需要下岗

070730版本的冷负荷计算需要下岗

发布于:2007-09-14 15:40:14 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
看看计算结果:冷负荷<0,地面负荷为0。唉!空调热负荷干脆连个新风都没得。
综合考虑,冷负荷计算可使用性接近零--错误的指南针还不如没有。
热负荷因为比较简单,还可以用用---自动提取建筑房间也因为建筑绘图的不可能100%规范,可实用性50%,需要大量的人工去调整房间范围,无限大的房间少的话可以考虑。

CLCAL 空调冷负荷计算书

一、工程概况:
1. 建筑物名称 碳晶体
2. 地理位置 山西省-长治
3. 建筑物楼层数 1
4. 建筑物楼层高度 3.00
5. 建筑物总冷负荷 W 10133.26
6. 建筑物冷负荷指标 W/m2 71.87

二、设计及气象参数
1. 夏季室外计算干球温度 ℃ 30.60
2. 夏季室外计算湿球温度 ℃ 23.10
3. 夏季大气压力 Pa 903.92
4. 夏季室外平均风速 m/s 1.60


三、计算结果
------1层最大冷负荷出现在13点 ------ 冷负荷为10133.26W ------
房间号 设计室内温度 ℃ 最大负荷出现时刻 最大冷负荷 W
1001 26 13 10133.26


四、逐时计算结果
========1层========
1001房间
时刻  冷负荷  湿负荷
0 2973.70 1.01
1 2990.13 1.01
2 2959.17 1.01
3 2915.75 1.01
4 2899.01 1.01
5 2883.11 1.01
6 4627.55 1.01
7 5190.24 1.01
8 5877.63 1.01
9 7260.33 1.01
10 8426.76 1.01
11 9286.13 1.01
12 9939.08 1.01
13 10133.26 1.01
14 9974.72 1.01
15 9337.99 1.01
16 8210.41 1.01
17 7709.33 1.01
18 6191.81 1.01
19 3412.44 1.01
20 3048.84 1.01
21 2757.32 1.01
22 2510.36 1.01
23 3112.81 1.01



五、围护结构参数
========1层========
1001房间
房间面积m^2:141.00
房间高度m:6
室内空调设计温度℃:26
室内空调设计相对湿度:60%

负荷组成:

北面外墙
最大冷负荷出现时刻 6
最大冷负荷W 289.27

面积m^2:197.4-85.50 = 111.90
传热系数:0.545
围护结构类型:Ⅰ
墙体颜色修正:中色0.97

西面外墙
最大冷负荷出现时刻 6
最大冷负荷W 166.65

面积m^2:30-0.00 = 30.00
传热系数:0.545
围护结构类型:Ⅰ
墙体颜色修正:中色0.97

东面外墙
最大冷负荷出现时刻 2
最大冷负荷W 163.29

面积m^2:30-0.00 = 30.00
传热系数:0.545
围护结构类型:Ⅰ
墙体颜色修正:中色0.97

北面窗户
最大冷负荷出现时刻 13
最大冷负荷W 5283.95

面积m^2:70.2 = 70.20
传热系数:2.6
窗框类型:双层钢窗
窗玻璃遮挡系数:1.0
窗户内遮阳系数:1.0
窗户阴影面积m^2:56.16

北面窗户
最大冷负荷出现时刻 13
最大冷负荷W 677.43

面积m^2:9 = 9.00
传热系数:2.6
窗框类型:双层钢窗
窗玻璃遮挡系数:1.0
窗户内遮阳系数:1.0
窗户阴影面积m^2:7.20

北面窗户
最大冷负荷出现时刻 13
最大冷负荷W 474.20

面积m^2:6.3 = 6.30
传热系数:2.6
窗框类型:双层钢窗
窗玻璃遮挡系数:1.0
窗户内遮阳系数:1.0
窗户阴影面积m^2:5.04

人体冷负荷
最大冷负荷出现时刻 15
最大冷负荷W 3027.88

室内人数:32
劳动强度:静坐
群集系数:0.89
进入房间时间:23
连续工作时数:24

照明冷负荷
最大冷负荷出现时刻 0
最大冷负荷W 806.40

照明灯具功率W:1400
照明灯具类型:明装荧光灯
灯罩隔热系数:0.6
开灯时间:23
连续使用时数:24

地面
最大冷负荷出现时刻 0
最大冷负荷W 0.00

面积m^2:140 = 140.00
传热系数:2.843

渗透空气冷负荷
最大冷负荷出现时刻 0
最大冷负荷W -661.63

外门开启渗入空气量:0.00
通过外窗渗入空气量:0.00
新风量:640



---------------- End ----------------

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • libo2000
    libo2000 沙发
    hehe.算我嘴大。嘴巴是臭了点,可也没无聊到要玩打电话那个地步。
    俺闭嘴,关我啥事哦、、、、、、
    2007-09-16 22:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • skyright
    skyright 板凳


    请您注意文明用语,否则将会被扣分!
    其他有什么问题,可以与我们的技术人员联系,电话(010)68910932/34/35-823!
    2007-09-15 17:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.12 万条内容 · 344 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7.5风管的绘制问题

如图的风管的侧连无法再做到了,原来的天正和鸿业都可以轻松做到;有时标注的夹点找不到了,标注无法调整;有时风管绘制过于智能,牵一发动全身;编辑一节风管,其余风管三通、四通等也全调整了;

回帖成功

经验值 +10