土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何投入电容器后无功反而增加?

为何投入电容器后无功反而增加?

发布于:2013-08-23 15:10:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑

工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    楼主你这是过补偿了,根据无功四象限工作原理,此时是在第四象限工作,这就是功率因素反而更低了的原因!
    2013-08-28 07:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    xiaochuan_xuzho 发表于 2013-8-24 17:29 你好 4-5kvar如何得来的?小弟求教要准确投入补偿的话;可按该台变压器空载励磁电流的90%进行随机补偿,可满足要求。
    2013-08-28 06:54:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆地埋保护管敷设,使用镀锌管,在电缆分支处和入户怎么处理?

必须使用弯头和三通吗?有没有好的方法处理?

回帖成功

经验值 +10