发布于:2013-08-23 15:10:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑
工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
wuchiqun
沙发
楼主你这是过补偿了,根据无功四象限工作原理,此时是在第四象限工作,这就是功率因素反而更低了的原因!
2013-08-28 07:03:28
赞同0
-
wuchiqun
板凳
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-8-24 17:29 你好 4-5kvar如何得来的?小弟求教要准确投入补偿的话;可按该台变压器空载励磁电流的90%进行随机补偿,可满足要求。
2013-08-28 06:54:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报