土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 通气立管题求解。08第二天18题

通气立管题求解。08第二天18题

发布于:2013-08-23 11:44:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
为什么计算的最大通气立管管径是DN100。
参考规范
4.6.13 通气立管长度小于等于 50m 且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连, 应以最大一根排水立管按 本规范表 4.6.11 确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。
按照4.6.11,确定的通气立管是DN75,
是不是我的理解有误?
谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dahuwanli
    dahuwanli 沙发
    两个的管的位置是不一样的。
    4.6.13 通气立管长度小于等于 50m 且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连, 应以最大一根排水立管按本规范表 4.6.11 确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。是两根共用一根通气管。
    4.6.16,是汇合通气管。
    它们是不同部位的管。
    2013-08-26 11:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • 老妖精
    老妖精 板凳
    这个看3秘的公式最好理解了
    2013-08-26 11:19:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 740 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教老妖精,2008年上午案例第16题

2008年上午案例的第16题,红皮书答案选择C,包括了燃气热水器的打火起动水压5M水头;绿皮书选择A,未包括5M水头。本人认同绿皮书的选择,请教老妖。另忠心感谢老妖的所有付出,谢谢!