14.试压
1)冷水管试验压力,应为管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa。
2)热水管道试验压力,应为管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。
3)管道水压试验应符合下列规定:
1.热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;
2.水压试验之前,管道应固定牢固,接头需明露,除阀门外,支管端不连接卫生器具配水件;
3.加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精确度为0.01Mpa;
4.管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;
5.缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力(在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06Mpa;
6.在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiekailing
    xiekailing 沙发
    这个《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)有的。
    2013-08-23 12:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    关于给排水管试验压力规定可参见:
    《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
    2013-08-23 11:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管材选用及连接方式

一、 消防给水管材及接法 1. 管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 2. 采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详技术措施P274。 3. 热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管、和无缝钢管,当系统压力小于等于