0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 569 人订阅
阅读下一篇
地板敷设供暖技术规程中3.7.5 条怎么理解3.7.5每套分集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa,怎么理解一般De20的地暖管,按100m 算,一趟环路总阻力一般在10kPa左右吧,按6趟环路算,再加分集水器,总阻力损失远大于30kPa,换作De25的管子,总阻力损失降下来了,但是每趟环路流速都小于0.25m/s请大侠们帮忙解释详细一下小女子的疑惑吧,谢谢