土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2006年 供配电 专业案例 上午 21题

2006年 供配电 专业案例 上午 21题

发布于:2013-08-22 20:22:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.jpg
2.jpg
请问这个题目再求额定电流时,为什么没有用到效率0.92?
我看有些公式写着 Pn=Un*In。 有的公式写Pn=Un*In *效率

我被搞晕了,到底什么时候用效率,社么时候不用效率,这两个公式哪个对呢?

请好心人帮忙解答。非常感谢。

补充说明:我在配电手册的P656 看到三相电动机的公式就是 Pr=根号3 *Ur*Ir *效率




1.jpg


2.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gracie_huang
    gracie_huang 沙发
    顶一个
    2014-07-08 09:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • shdxzxq
    shdxzxq 板凳
    要除以效率。本题中的额定功率是指额定输出功率。如果题目强调给定的是额定输入功率,则不需要除以效率。