土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配

水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配

发布于:2013-08-22 19:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。

二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度( 暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用 配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26​),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。

三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。

四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)如何处理此问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    控制柜一般在电机附近吧?
    控制柜之前的电源电缆按照设计,控制柜去电机,按照电机铭牌电流配电缆。
    2013-08-24 04:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    设计院肯定有他的理由,此时应该要求厂家非标开孔。
    2013-08-23 07:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28A-12 的柜子结构问题

800宽的手车装在1000宽柜内,1250A,请教结构设计,怎样才可以最经济,最好有结构示意图,请教大神!

回帖成功

经验值 +10