土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 纯落地的砌体住宅及底框的基础设计问题

纯落地的砌体住宅及底框的基础设计问题

发布于:2013-08-22 16:41:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 zhuyucheng633 于 2013-8-22 16:45 编辑

纯的砌体落地六层住宅,用JCCAD出的基础,墙下条基。有人说JCCAD直接出的基础不准,不能拿来直接出图 ,最好是拿读取上部荷载的荷载图 ,然后自己手算。可是手算我现在又忘了。哪位给解释解释,是JCCCAD出的直接出基础图,究竟不准在那些方面,手算的基础,就合理吗?
如果是底框的六层砌体住宅,有柱下独立基础,JCCAD是否出的基础也是有不合理的地方呢,是电算的基础过大浪费还是电算的基础小了,安全储备不够,偏于不安全呢、那位老师给讲讲如何手算基础啊? 万分感激


全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • zwl19932009
    zwl19932009 沙发
    手算较小,重复利用无法算入
    2013-09-02 09:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • pei13777739494
    路过学习 支持一下
    2013-09-02 09:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计荷载计算表

结构设计荷载计算表

回帖成功

经验值 +10