请问某电厂300MW机组的主变和启备变高压侧都为220kV,为什么主变中性点需要接成套保护装置,而启备变的中性点是直接接地运行呢?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主所说的“启备变”高压侧是220KV,低压侧是10KV吧?

    启备变的中性点是指220KV侧?220KV的中性点是不可能“直接接地”的,否则“主变中性点需要接成套保护装置”如何装?