土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 因施工方偷工减料致钢梁压弯该如何处理?

因施工方偷工减料致钢梁压弯该如何处理?

发布于:2013-08-22 15:11:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一间钢结构夹层,设计为6*8M的空间中间一道钢梁,设计该梁为HN350*170*7*11,梁长8M。实际中施工方偷工减料,使用了25号槽钢替代,造成屋面板安装后该梁变形(失稳)。该屋面设计荷载:恒载2KN,活载0.7KN。

请问现在该如何处理。返工的话则代价太大。我自己的处理想法是在25号槽钢两边增加两道16号槽钢,请教各位钢结构朋友们我这办法可行吗?或者各位有什么其他的办法,还请各位不吝指教,给小妹我出出主意,先谢谢了!

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenbin2012
    xuwenbin2012 沙发
    你这跨度这么大,以前设计的确也不够,H400高估计没啥问题,主要是挠度问题,现在需要做加固,两个方向,一是两边加斜撑增大该梁刚度,另一方面最好是拆掉中间设置钢柱或是改变梁,没办法,现在强度和挠度都不够,影响很大,现在可不是下面多设钢梁的问题,是应该考虑将来使用的问题
    2015-12-17 13:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • 花田少年
    花田少年 板凳
    挠度已经产生了,呵呵,拆了重新安装吧,你加了还能把变形的钢梁顶回去么
    2015-12-17 13:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一层钢框架、2层门市钢架的问题!

1、一层钢框架、2层门市钢架门市钢架需要怎么控制? 门市钢架钢架是整体分析整体计算?还是门式钢架整体分析单独计算?参数控制需要注意什么请各位大神说说:victory:

回帖成功

经验值 +10