求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
很好的一个讨论平台。 @恶魔的脚印 @lingxuct
个人觉得这个方案有点杂,不太清爽。
对于物业用电、商业用电、住宅用电没有明确其主接线原则(三级负荷、二级、一级负荷的划分)。
最大的问题在于:一个开闭所的一段母线计算电流801A,你电缆该怎么选型?
几处细节,商榷下:
1.高压进线为什么就不能并列运行呢?
2.确定这里是进线备自投,而不是母分备自投?
3.高压进线设速断不妥;
4.高压计量、低压计量不必重复设置;
说说自己的想法:
商业、物业用电设一开闭所,单母分段;公用电设置一开闭所,单环网;进线考虑4回;
回复 举报