土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商业综合体高压接线

商业综合体高压接线

发布于:2013-08-22 10:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 atf_110 于 2013-8-22 10:47 编辑

武汉的一个比较复杂的商业综合体项目,内部有沿街商业,餐饮酒店,卖场,KVT,酒吧,网吧,电影院,住宅面积大约10W平米,商业面积及地下室面积约10W平米,先发一个高压接线,有需要的同行请下载~~~!有需要沟通探讨的朋友请跟帖。

QQ图片20130822104508.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 沙发
    谢谢楼主分享、、、、、、
    2014-11-22 20:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 板凳
    本帖最后由 xinye10 于 2013-9-13 14:30 编辑

    很好的一个讨论平台。 @恶魔的脚印 @lingxuct
    个人觉得这个方案有点杂,不太清爽。 
    对于物业用电、商业用电、住宅用电没有明确其主接线原则(三级负荷、二级、一级负荷的划分)。
    最大的问题在于:一个开闭所的一段母线计算电流801A,你电缆该怎么选型?
    几处细节,商榷下:
    1.高压进线为什么就不能并列运行呢?
    2.确定这里是进线备自投,而不是母分备自投?
    3.高压进线设速断不妥;
    4.高压计量、低压计量不必重复设置;

    说说自己的想法:
    商业、物业用电设一开闭所,单母分段;公用电设置一开闭所,单环网;进线考虑4回;
    2013-09-13 14:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源切换后-计量的问题

求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

回帖成功

经验值 +10