土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
控制电缆的屏蔽层带电,求教
控制电缆的屏蔽层带电,求教
我们公司的一个在现场的设备距离控制柜大概为300+米,分别用ZR-VV-6*1.5传输到现场控制的,在控制柜里屏蔽层并没有接,然而在现场设备的屏蔽层上量出来大概有190-200V的电压,请问怎么回事,如何处理?
发布于
2013-08-22 09:19:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
控制电缆要求把屏蔽层在电源侧接地,“控制柜没接地,现场测量屏蔽层带电”怎么处理?
停电检测控制电缆各芯线和屏蔽层的绝缘电阻,查出带电原因,处理掉故障后,在控制柜侧把屏蔽层可靠接地!
2013-08-22 15:06:22
来自 PC
评论
举报
qm85328666
请把屏蔽线接地