土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制电缆的屏蔽层带电,求教
我们公司的一个在现场的设备距离控制柜大概为300+米,分别用ZR-VV-6*1.5传输到现场控制的,在控制柜里屏蔽层并没有接,然而在现场设备的屏蔽层上量出来大概有190-200V的电压,请问怎么回事,如何处理?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    控制电缆要求把屏蔽层在电源侧接地,“控制柜没接地,现场测量屏蔽层带电”怎么处理?

    停电检测控制电缆各芯线和屏蔽层的绝缘电阻,查出带电原因,处理掉故障后,在控制柜侧把屏蔽层可靠接地!
    2013-08-22 15:06:22 来自 PC 评论 举报
  • qm85328666
    请把屏蔽线接地
    2013-08-22 14:39:22 来自 PC 评论 举报