土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 小屋面架空燃气管道进户时是否需要接地(等电位)?

小屋面架空燃气管道进户时是否需要接地(等电位)?

发布于:2013-08-21 15:18:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今天看到一栋楼的褪层屋面上有架空的燃气管道进户,进户时未做等电位处理,屋面架空金属燃气管道也未采取接地措施,顿时心存疑问, GB50057规定: 架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近于防雷接地装置相连;而有些说法是燃气管道不宜接地,容易产生电火花,引起管道内燃气爆燃;那么架空的燃气管道入户是否需要等电位连接呢?有没有具体的做法和要求?

DSC01275.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • klntcy
    klntcy 沙发
    还有火花放电间隙和绝缘段的长度一般是多少啊?
    2013-08-30 10:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    图集上是将燃气管道等金属管道接于等电位连接箱,做总体接地即可
    2013-08-26 16:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷插座"智能防雷术"防止家电夏季被"雷"

据调查,雷电对电子电器设备的损坏始终高居雷电伤害榜第一位,由雷电所引发的家用电器寿命降低、故障不断、击毁击坏等情况越来越普遍。随着近期雷雨天气的骤然增多,北京、山东、江西、河南、贵州等多个省市和地区均发布了黄色雷电预警信号,提醒有关部门及民众做好防雷电及防暴雨工作。 专家提醒:雷雨季节家庭防雷,必须给家电穿上“避雷衣”。 避雷针只能抵御“直击雷” 许多人以为有了避雷针,就可以不用再操心“防雷”问题,事实上并非如此!

回帖成功

经验值 +10