土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 工业厂房设备基础的问题

工业厂房设备基础的问题

发布于:2013-08-21 10:16:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
刚接到个工业厂房的,三层框架,从给我土建提资图上看,主要有两排设备,一排置于二楼楼面上,一排穿过三楼楼板,每一个都差不多十几吨,不知道该怎么布置基础,下面的梁改如何拉,特别是穿过三楼楼板的那一排设备,着力点在哪里的,毫无头绪,还有,动载系数是不是就是静载乘以这个系数当做活载输在 pkpm里面。管道楼口周围需要布梁吗
跪求有经验的前辈给以指导,感激感激~~


4.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑毛衣free
    黑毛衣free 沙发
    masterwang1985 发表于 2013-8-22 09:28 第二层楼面的设备,看条件应该是三个支脚或者是四个支脚,梁的布置要保证设备支架都落在梁上,最好落在十字 …感谢你提供的规范,我还一直在犯愁,建筑荷载规范上没找到,不知道荷载怎么输。。
    2013-08-22 10:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • 黑毛衣free
    黑毛衣free 板凳
    黑毛衣free 发表于 2013-8-22 09:43 感谢大家的帮助,设备是三个脚的,7楼另附了两个平面图和一个剖面图给大家参考,请大家多提建议~感谢你提供的规范,我还一直在犯愁,建筑荷载规范上没找到,不知道荷载怎么输。。